Skip to content

Гост расчет токов кз в сетях 10 кв

Скачать гост расчет токов кз в сетях 10 кв fb2

При выполнении расчетов с целью выбора уставок и проверки возможного действия релейной защиты и автоматики погонные параметры следует рассчитывать: Термины и определения 4. При приближенных расчетах значение коэффициента допускается принимать равным 1,5. Расчет токов однофазного КЗ. В случаях, когда при указанной исходной расчетной схеме можно пренебречь активными сопротивлениями входящих в нее элементов 4.

При расчете токов КЗ от комплексных нагрузок следует учитывать их параметры прямой, обратной и нулевой последовательностей. Расчет токов двухфазного КЗ.

Расчеты токов КЗ в электроустановках напряжением до 1 кВ следует вести с учетом индуктивных и активных сопротивлений катушек (расцепителей) максимального тока автоматических вык­ лючателей, принимая значения активных и индуктивных сопро­ тивлений нулевой последовательности равными соответствую­ щим сопротивлениям прямой последовательности.  С. 12 ГОСТ — тавляющей тока КЗ следует рассчитывать, как указано в прило­ жении В электроустановках с автономными источниками электро­ энергии начальное действующее значение периодической состав­ ляющей тока КЗ без учета подпитки от электродвигателей (/по) в килоамперах рассчитывают по формуле.

(14). Расчет токов КЗ проводим в именованных единицах. Расчетные точки короткого замыкания: К1 - на шинах НН; К2 К5 - в конце ВЛ. Рисунок. Схема замещения 10 кВ.

Мощность трехфазного короткого замыкания: (). где IкзВН - ток короткого замыкания на шинах высокого напряжения. Мв·а. Мв·а. Параметры системы. (). Где Ucp- среднее напряжение, кВ; - мощность трёхфазного КЗ на шинах ВН подстанции, МВ·А.

Ом. В настоящем стандарте приведены рекомендации по расчету токов КЗ, токов замыканий на землю и токов самозапуска нагрузки, необходимых для выбора уставок защит распределительных сетей: токов КЗ и замыканий на землю в сетях кВ, работающих с изолированной, компенсированной и резистивно-заземленной нейтралью; - токов КЗ в сетях 0,4 кВ, работающих с глухозаземленной нейтралью; - токов самозапуска нагрузки.  Для упрощения расчетов токов КЗ в распределительных сетях кВ принято не учитывать ряд факторов: переходное сопротивление в месте КЗ.

Все повреждения рассматриваются как металлические. Расчеты выполняются в соответствии с методикой рекомендованной ГОСТ на расчеты токов КЗ в сетях напряжением до 1 кВ. Короткие замыкания рассчитываются на шинах 0,4 кВ РУ (точка К1) и на вторичной силовой сборке за кабелем КЛ1 (точка К2).  Рис. 10 Схема замещения нулевой последовательности к примеру. Расчет токов короткого замыкания для точки К1. Трехфазное КЗ. Ток металлического трехфазного КЗ определяется по формуле: По схеме замещения прямой последовательности суммарные сопротивления R1S и X1S определяем арифметическим суммированием сопротивлений до точки КЗ.

R1S = 0,33 + 1,9 + 0,45 + 0,25 = 2,93 мОм. X1S = 1,6 + 0,3 + 12,65 + 0,21 + 0,1 = 14,86 мОм. Токи КЗ в зависимости от сложности исходной расчетной схемы и цели расчета следует определять путем аналитических расчетов или с использованием электронных вычислительных машин (ЭВМ).

Состав необходимых для расчетов токов короткого замыкания параметров элементов расчетной схемы.  Uном. - номинальное напряжение (линейное) сети, в которой произошло короткое замыкание, кВ; -эквивалентное сопротивление расчетной схемы относительно точки КЗ в относительных единицах при выбранных базисных условиях.

6. Расчет апериодической составляющей тока трехфазного короткого замыкания. Назад Расчеты токов КЗ в электроустановках напряжением до 1 кВ. следует вести с учетом индуктивных и активных сопротивлений. катушек (расцепителей) максимального тока автоматических.  (15). В радиальных сетях апериодическую составляющую тока КЗ в произвольный момент времени (iat) рассчитывают по формуле. iаt = iа0е−t / Та, (16). При расчете тока КЗ ГОСТ п.3 активное и индуктивное сопротивление прямой последовательности выбырается по таблицам Приложения 2.

Но там нет кабелей к примеру 5-ти жильных ВВГнг 5х2,5 или четырех жильного кабеля АВВгнг-LS 4x 1)Откуда вы берете значения автивного и индуктивное сопротивлений прямой и нулевой последовательности? 2) МОжет сть еще какие-то нормативные документы к которых отображены способы расчета однофазного и трехфазного КЗ? Проектировщик (Казань, Россия). Активный участник форумов.  г. 2. Беляев А.В. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сети 0,4 кВ.

Учебное пособие. г. Vybor apparatury, zaschit i kabelei v setyah 0,4 kV. Методы расчета электродинамического и термического действия тока короткого замыкания. Short circuit in electrical installations.

Calculation methods of thermal and electrodynamic.  В этом случае термически эквивалентный ток КЗ (Iтер.эк) в амперах равен.

I тер.эк = Iпос. 1+.  1 Кабели до 10 кВ: с медными жилами с алюминиевыми жилами. 2 Кабели кВ: с медными жилами с алюминиевыми жилами. 3 Кабели и изолированные провода с полихлорвиниловой или резиновой изоляцией: с медными жилами с алюминиевыми жилами 4 Кабели и изолированные провода с полиэтиленовой изоляцией: с медными жилами с алюминиевыми жилами.

fb2, doc, EPUB, fb2