Skip to content

Вентиляция взрывоопасных помещений гост

Скачать вентиляция взрывоопасных помещений гост fb2

Подобрать вентилятор вентиляции для вентиляции и класса взрывоопасности помещений: Узел ввода теплоносителя располагается в:.

Вентиляция взрывоопасных помещений осуществляется подачей наружного госта, в результате чего в зимний период сильно снижается температура в помещеньях.

Электрооборудование вентиляционных систем, устанавливаемое в производственных помещениях, снаружи здания и в помещениях вентиляционного оборудования вентиляционных камерахпо уровням и видам взрывозащиты, группам и температурным классам должно соответствовать техническим требованиям к безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах.

Вытяжные гост вентиляции взрывоопасных помещений должны иметь дублирующие пусковые кнопки во взрыво-безопасном исполнении, устанавливаемые на наружной вентиляции здания. Для правильного подбора вентилятора необходимо учитывать категорию и класс взрывоопасности помещений. Узел ввода теплоносителя располагается в: Вентиляторы, электродвигатели и пусковые устройства к ним, обслуживающие приточные системы вентиляции взрывоопасных помещений или расположенные в загазованной среде, должны быть во взрывобезопасном исполнении.

Метод испытаний на огнестойкость ГОСТ Р ЕН Вентиляция в нежилых зданиях.  Оборудование вытяжных систем общеобменной вентиляции для помещений категорий А и Б допускается размещать в общем помещении для вентиляционного оборудования вместе с оборудованием систем местных отсосов взрывоопасных смесей без пылеуловителей или с мокрыми пылеуловителями, если в воздуховодах исключены отложения горючих веществ.

Оборудование вытяжных систем из помещений категорий В1, В2 и В3 не следует размещать в общем помещении с оборудованием вытяжных систем из помещений категории Г. Вентиляция - взрывоопасное помещение. Cтраница 1. Для обеспечения вентиляции взрывоопасных помещений в нерабочее время они должны иметь устройства, обеспечивающие естественную вентиляцию с трехкратным воздухообменом.

[1].  Насосные станции для взрывоопасных и токсичных сред оборудуются принудительной приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей необходимый воздухообмен. Кратность воздухообмена в час рекомендуется принимать в соответствии с нормативными требованиями к конкретным перекачиваемым средам или их аналогам. В случае, если помещение, в котором установлено оборудование не имеет вентиляции, размеры взрывоопасной зоны должны определяться в соответствии с требованиями ГОСТ Р (приложение Б).

Необходимо отметить, что приводимый метод не является точным. Несмотря на это, использование коэффициентов безопасности гарантирует, что ошибка в полученных результатах приведет к повышению безопасности. Вентиляция При увеличении уровня вентиляции размеры взрывоопасной зоны уменьшаются. Объекты, препятствующие вентиляции, могут увеличить размеры.   ГОСТ IEC – Естественная вентиляция может быть также эффективной внутри помещений (например, в строениях с проемами в стенах и/или крыше).

П р и м е ч а н и е - Для наружных условий оценка вентиляции, как правило, базируется на предполагаемой минимальной скорости ветра 0,5 м/с, который присутствует практически постоянно. Стандарт устанавливает основные принципы защиты с помощью принудительной вентиляции помещений, в которых устанавливают анализаторы взрывоопасных смесей.  взрывоопасности по ГОСТ Р и группе взрывоопасной смеси по ГОСТ Р , которая будет находиться внутри помещения при отсутствии продувки (например, IIAT3); 4) внутри помещения должна быть надпись, содержащая данные об объеме помещения, минимальном расходе воздуха, поступающем в помещение при продувке, минимальной длительности продувки; 5) внутри помещения должна быть надпись, содержащая данные о минимальном расходе воздуха при эксплуатации системы.

Камеры вытяжной системы вентиляции, обслуживающие взрывоопасные помещения, по взрывоопасности относятся к классу В-1А, камеры приточной системы вентиляции (нри условии оборудования воздуховодов системы обратными клапанами) — к невзрывоопасным помещениям. При отсутствии обратных клапанов вентилятор п электродвигатель должны быть выполнены по классу В-2Б.

Выброс воздуха из отделений насосно-компрессорного, наполнительного, регазификации, смешения и слива производят в места, исключающие возможность его обратного попадания.

Устройство для забора свежего воздуха должно исключать возможность засоса. Классификация взрывоопасности помещений для подбора вентилятора. К системам отопления и вентиляции в помещениях, относящихся по взрывопожароопасности к категориям А, Б, В, Г и Д, особенно на пищевых предприятиях, должно быть уделено особое внимание. Для правильного подбора вентилятора необходимо учитывать категорию и класс взрывоопасности помещений. Классификация взрывоопасных зон проводится по ГОСТ Р и Федеральному закону № ФЗ от года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Требования к системам отопления и вентиляции взрывопожароопасных производств. Системы отопления и вентиляции по назначению, устройству, техническим характеристикам, исполнению, обслуживанию и условиям эксплуатации должны соответствовать требованиям технических регламентов, нормативных правовых актов и настоящих Правил.  В помещениях, имеющих взрывоопасные зоны, предусматривается воздушное отопление, совмещенное с приточной вентиляцией.

fb2, EPUB, doc, EPUB